Vai trò của thông gió tầng hầm:

Thông gió tầng hầm là một trong các buộc phải đề nghị khi ngoại hình M&E cho nhà cao tầng . sở hữu tầng hầm xây theo kiểu bán hầm thì sở hữu thể thông gió tự nhiên, bên cạnh đó các khu vực không thể thông gió trùng hợp với thể phải tiêu dùng thông gió nhân tạo, để đảm bào luôn với ko khí mới vào tầng hầm giảm thiểu trường hợp bị bí và lưu trữ khí độc.


2. những bước tính chỉ số hệ thống thông gió tầng hầm

B2:Thiết kế hệ thống , sắp xếp vị trí trang bị.
B1: Tìm hiểu tầng hầm, chọn phương án mẫu mã (thông gió thiên nhiên, nhân tạo ,jetfan,…)
B3:Tính toán lưu lượng gió và cột áp tổn thất.
B4: Dựa trên tham số tính được , lựa chọn các kiểu thiết bị thích hợp. Ví dụ: chọn quạt li tâm hay hướng trục,.
Tính được lưu lượng và cột áp mỗi quạt .

Chọn ví trí sắp đặt quạt hợp lý.

Nắm được kích thước phòng quạt và chiều cao thông thoáng tầng hầm cho phép:

Xác định quạt sẽ được treo hay đặt sàn.
Nắm được độ ồn tối đa khu vực tầng hầm cho phép
có đề xuất chống cháy cho quạt không.
Ngân quỹ dành cho hạng mục tầng hầm.
Đặc điểm nguồn điện cấp

Xác định rõ các trang bị hoặc hệ thống sẽ được kết nối mang quạt như biến tần, hệ thống BMS, hệ thống dò CO,..
song song, nên bắt buộc chiếc quạt thích hợp như kích thước đáp ứng , độ ồn đáp ứng, hiệu suất thấp nhất,.. và nên tính toán giá tiền có phù hợp với ngân quỹ cho phép không. nếu như ko mang thể thay đổi chũng cái quạt.

3. phương pháp xác định lưu lượng quạt thông gió trong hệ thống thông gió tầng hầm:

trước nhất chọn bội số tuần hoàn ( Số lần đàm đạo ko khí trong 1 giờ ) thường nhật đối với tầng hầm bội số trong khoảng 6-7 lần .
với được lưu lượng rồi thì tuỳ vào kiểu dáng ống gió tính ra tổn thất áp suất.
Tổn thất áp suất trên đường ống gió thẳng là 1 Pa/mét , sau ngừng thi côngĐây tra bảng tổn thất áp suất theo tiêu chuẩn Smacna hoặc BS sẽ sắm ra tổn thất áp suất co, tếch , lượn, mồm gió. cùng hết vào rồi nhân cho hệ số an toàn 1.2 lần nữa là xong.

lúc chọn quạt cho tầng hầm cần chú ý là chọn 1 hay 2 tốc độ sở hữu yêu cầu chống cháy hay không vì nó còn can dự tới nghiệm thu và kết nối với hệ thống PCCC.

4. một số tiêu chuẩn thông gió của he thong thong gio tầng hầm
Tiêu chuẩn Singapor CP 13 được tiêu dùng hơi nhiều.
TCVN – được cập nhật bảng mới năm 2010
TCVN-232 1999 Thông gió,chế tạo, lắp đặt, nghiệm thu
Tiêu chuẩn Ashare.